Vraag: Hoe noodaggregaat aansluiten op stroomnet thuis?


lewieke

Aanbevolen berichten

Originele vraag van @beekwimvan

 

Ik heb een redelijk zware aggregaat en deze wil ik gaan gebruiken tijdens stroomuitval van korte duur. Nu is mijn vraag hoe ik deze het beste op mijn huis kan aansluiten. Nou heb ik wel eens gehoord dat ik een stekker in de agregaat moet doen en aan de andere kant ook een male stekker en deze in het stopcontact in huis moet doen. Maar dan heb ik naar mijn idee maar op 1 groep stroom. Wie kan mij hier in helpen.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Begin nu je eigen moestuin. Bekijk de zadenpakketten Op zoek naar waterfilters, messen, tools of lang houdbaar eten? Ga dan naar www.prepshop.nl!
Originele vraag van @beekwimvan

 

Ik heb een redelijk zware aggregaat en deze wil ik gaan gebruiken tijdens stroomuitval van korte duur. Nu is mijn vraag hoe ik deze het beste op mijn huis kan aansluiten. Nou heb ik wel eens gehoord dat ik een stekker in de agregaat moet doen en aan de andere kant ook een male stekker en deze in het stopcontact in huis moet doen. Maar dan heb ik naar mijn idee maar op 1 groep stroom. Wie kan mij hier in helpen.

 

Je zet dan op alle groepen spanning. Ik weet alleen niet wat er met je aggregaat gebeurt wanneer er weer spanning op het net komt (en of er niet teveel stroom door je bedrading gaat lopen = brandgevaar).

Link naar reactie
Delen op andere sites

Volgens mij moet je stroomnet in huis worden aangepast. Een afschakelmogelijkheid van het net zodat je de heel boel niet opblaast én een aansluitmogelijkheid in de kast. Het lijkt me allemaal niet zo eenvoudig (en wettelijk gekeurd) te realiseren. Wellicht zijn er electriciens op het forum ?

Link naar reactie
Delen op andere sites

ik heb tussen mijn groepen een stopcontact geplaatst. ik kan dus de groepen uit zetten en verder op de generator. ik zet de groep dan wel uit. de groep in de generator meent het dan over. ( zitten er 2 op) verder bestaat er een soort schakelaar die boeren ook op hun groepenkast hebben zitten voor dit soort gevallen. zet je hem om dat pakt hij langs kant a zijn stroom en schakel je hem de andere kant op pakt hij stroom van kant b.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Als elektrotechnieker moet ik zeggen dat dit(levens)gevaarlijk is ,

 

1=Stel dat je de hoofdschakelaar na de teller niet uitzet bij een stroomuitval ,je noodgenerator via een mannelijke stekker inplugt in een stopcontact en na 10 minuten er terug stroom op het net komt . Dan krijg je een kortsluiting van jewelste waarmee je de hele buurt nog eens een tijdje zonder stroom kan zetten .Mijn buur heeft dit eens voorgehad en heeft hem een flinke smak geld gekost .

2=Is je stroomgroep er een met een zuivere sinus ? Zoniet kan je je elektro behoorlijk naar de knoppen helpen

Link naar reactie
Delen op andere sites

Net spanning en de aggregaat spanning gaan niet samen, je krijgt dan te grote pieken omdat je wisselspanning niet synchroon loopt (om het zo maar even te zeggen) daar kun je een hoop apparaten, niet alleen je aggregaat, mee naar hun grootje helpen. Dus op het moment dat jouw aggregaat aanstaat én de netspanning komt weer op het net te staan, dan blaas je veel apparaten op.

 

Twee keer een male stekker gebruiken, om de aggregaat aan te sluiten is al helemaal uit den boze, niet doen dus!

 

Je kunt alle belangrijke apparaten die je van stroom wilt voorzien, een eigen circuit geven en als de stroom uitvalt omschakelen. Als je weer stroom hebt weer terug schakelen. Je hebt dan wel een down time. Er zijn ook apparaten die dat kunnen doen maar dan heb je wel een speciale generator nodig die dan ook vanzelf start.Je hebt dan geen down time maar wel een accu met omvormer nodig om de eerste klap op te vangen

 

Een soort gelijk systeem maar dan met zonnepanelen kun je hier zien. http://noodstroom-aggregaat-generator.welke-kiezen-kopen.nl/noodstroom-met-zonnepanelen-bij-stroomstoring-p1.php

  • Leuk 1
Link naar reactie
Delen op andere sites

In België bestaat er maar een wettelijke manier . En dit is met ern drieweg schakelaar . Zoiets zoals @zelfredzaamheid al zij . Wat Nederland betreft weet ik het niet maar zal ook wel zoiets zijn .

 

Zo'n soort systeem hadden we op de zaak ook, een 3 standenschakelaar. Netspanning, uit en generator. Op de generator aansluiting zat ook nog een voltmeter en een ampèremeter.

Dat laatste is niet persé noodzakelijk, maar je kunt wel mooi zien waar je mee bezig bent.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Originele vraag van @beekwimvan

 

Ik heb een redelijk zware aggregaat en deze wil ik gaan gebruiken tijdens stroomuitval van korte duur. Nu is mijn vraag hoe ik deze het beste op mijn huis kan aansluiten. Nou heb ik wel eens gehoord dat ik een stekker in de agregaat moet doen en aan de andere kant ook een male stekker en deze in het stopcontact in huis moet doen. Maar dan heb ik naar mijn idee maar op 1 groep stroom. Wie kan mij hier in helpen.

 

 

NIET doen met een dubbele stekker!

je kan zo ongewenst spanning terugsteken op het net en zo HOOGSPANNING maken en hoogspanningswerkers zo ongewild electrocuteren als ze de mogelijke schade aan de leidingen proberen te herstellen.

 

die dubbele stekkers zijn niet alleen illegaal, maar ook onwettig.

 

als je een aggregaat wil gebruiken moet je een keuzeschakelaar installeren, zodat je kan kiezen tussen ofwel het net, ofwel je aggregaat.

let er ook op dat je zonnepanelen niet samen gaan met het aggregaat.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Ik ben er ook met bezig...

Ik ga gewoon een aan uit zetten op de hoofdschalelaar..

Een tussenstop als het ware...diff uit en netstroom is uit ..dan pas via andere diff generator aan...

Als netstroom terug is ...Diff van generator uit....diff van netstroom weer aan..

Maar valt nog te bezien...

We kunnen gerust 24 uur zonder stroom dus weet nog niet of ik deze ga uitvoeren want met een generator kan je best geen electronica gaan voeden...

Dus enkel voor wat lampen en een ijskast hoeft het voor mij niet.

En valt de stroom weg kom ik in defense modus en bewaak ik mn fort....

Link naar reactie
Delen op andere sites

Gast ghostwhiper

Veiligste is een installatie in de meterkast aan laten leggen door een erkend elektricien of de net leverancier.

Sommige solar/wind offgrid inverters hebben overigens een aansluiting waar je je generator op aan kan sluiten.

 

Zelf ga ik daar niet mee prutsen want ik heb voldoende verlengsnoeren etc liggen om de belangrijkste dingen te voeden.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Een snoer met 2 stekkers er aan staat bekend als een zelfmoord snoer; NOOIT DOEN, LEVENSGEVAARLIJK!

 

Als je met dit soort dingen aan de slag gaat, haal er dan een electricien bij met verstand van zaken, een spanningsbron als een aggegraat aansluiten op een systeem waar potentieel ook netspanning op kan staan, is levensgevaarlijk, niet alleen voor jezelf maar ook voor anderen. In 't ergste geval zet je 400V op de 230V draden, blaas je al je electronica op en vallen er doden. Ik weet er genoeg van om te weten dat ik me hier niet zomaar aan zou wagen.

 

Als je moet vragen hoe dit te doen (en met zelfmoordsnoeren als idee komt), dan is er maar 1 geldig antwoord: STOP NU, want je hebt niet genoeg kennis. Niet klootzakken met het stroomnet want als 't misgaat dan kan je (of iemand anders) 't niet meer navertellen.

 

Dit soort topics maken me altijd een beetje bang; er worden dingen verzonnen die serieus dodelijk kunnen aflopen. Preppen is OK, een generator is ook nog OK, maar ga nou aub niet knutselen aan 't spanningsnet. Wil je je generator gebruiken, steek dan de stekker van het betreffende apparaat in de generator. Simpel genoeg en tenzij je een generator hebt met auto-start en een dikke UPS die de hele load kan opvangen terwijl de generator start, heeft het geen enkel voordeel om 'm op 't net aan te sluiten.

 

Dat 't in ziekenhuizen e.d. kan is natuurlijk niet te vergelijken met thuis. Er is een stevig budget en een hoop kennis nodig om dit veilig te doen.

  • Leuk 1
Link naar reactie
Delen op andere sites

Als je geen elektra meer hebt, kun je voor de zekerheid de hoofdschakelaar en de groepen uitzetten. Daarna gewoon de aggregaat in één van de stopcontacten stoppen van de groep waar je ijskast\vriezer inzit en je hebt elektra op die groep hele groep.

 

Natuurlijk kun je heel ingewikkeld gaan doen maar het is een SHTF. Zodra er weer elektra is, kun je de stekker eruit halen en alle groepen weer aanzetten. Dat is de simpelste manier.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Als je geen elektra meer hebt, kun je voor de zekerheid de hoofdschakelaar en de groepen uitzetten. Daarna gewoon de aggregaat in één van de stopcontacten stoppen van de groep waar je ijskast\vriezer inzit en je hebt elektra op die groep hele groep.

 

Natuurlijk kun je heel ingewikkeld gaan doen maar het is een SHTF. Zodra er weer elektra is, kun je de stekker eruit halen en alle groepen weer aanzetten. Dat is de simpelste manier.

 

En de gevaarlijkste.

ga alsjeblieft niet vertrouwen op het zelf loskoppelen en terug aanzetten van het net in de juiste volgorde want dat loopt zeker eens verkeerd af.

 

wil je het goed doen, stop de toestellen ofwel apart in, of installeer een Transfer Switch.

(let ook op je juiste spanning, 240Vac of 400Vac+N, of 3fase 240Vac)

 

met die laatste moet je goed opletten dat je generator geschikt is voor elektronica, of je blaast alle ladertjes, microgolf en andere electronische apparaten binnen de kortste keren gewoon op.

 

Hoe geavanceerd je het systeem dan wilt hangt van jezelf af. of je gebruikt een automatic transfer switch dat de generator zelf kan starten, of je gebruikt een manuele.

Er bestaan ook varianten dat eerst overschakelen op solar, en als de batterijen laag zijn de generator ...

 

in beide gevallen staat het aansluitschema in de handleiding van het toestel. heb je dit toestel niet, begin er niet aan.

weet je niet waar te beginnen? bel iemand met kennis van zaken.

 

ik had ooit ergens een filmpje gezien waarbij de brandweer een demo doet van wat er gebeurd als het mis gaat met deze double-male kabels maar ik vind die nu niet terug...

geloof me gewoon dat die kabels niet alleen illegaal maar ook immoreel zijn.

Link naar reactie
Delen op andere sites

dat is enkel een AC omvormer, je hebt nog steeds een transfer switch nodig om over te schakelen van het net naar dit toestel.

Je kunt een Multiplus aan het net hangen en het net wordt dan doorgelust naar de 230 uitgang van het apparaat. Als het net wegvalt wordt direct overgeschakeld naar accubedrijf. Dat gaat zo snel dat je apparatuur gewoon blijft werken. Ik heb er een hangen en heb het in de praktijk getest. Als je dus enkel met accu's wilt werken ben je snel klaar en heb je hier een hele mooie oplossing mee.

 

Als je een generator wilt aansluiten heb je inderdaad nog een transferswitch nodig. Als het net wegvalt, schakelt de transerswitch om naar de ingang van de generator. De Multiplus geeft dan stroom via de accu's. Als de accu's onder een ingestelde spanning komen of er wordt meer stroom gevraagd dan de accu's kunnen leveren start de Multiplus de generator op. Zodra het net weer beschikbaar is schakelt de transferswitch terug naar het net en zet de Multiplus de generator uit.

Link naar reactie
Delen op andere sites

Als je geen elektra meer hebt, kun je voor de zekerheid de hoofdschakelaar en de groepen uitzetten. Daarna gewoon de aggregaat in één van de stopcontacten stoppen van de groep waar je ijskast\vriezer inzit en je hebt elektra op die groep hele groep.

 

Natuurlijk kun je heel ingewikkeld gaan doen maar het is een SHTF. Zodra er weer elektra is, kun je de stekker eruit halen en alle groepen weer aanzetten. Dat is de simpelste manier.

 

Ja, perfect, als je graag doden op je geweten wil hebben.

 

In ieder ander geval is het altijd een gruwelijk dom (en asociaal) idee wat gegarandeerd een keer fout gaat. Zonder transfer switch en de CORRECTE manier van de boel aansluiten moet je het gewoon NIET doen. Wil je je generator gebruiken, dan steek je de stekker van 't apparaat in de generator, daar is 'ie voor, maar je gaat NIET de boel aan 't net knutselen, dat is echt extreem onkundig en compleet respectloos gedrag (zowel voor electriciteit als voor andere mensen die je in gevaar brengt).

  • Leuk 1
Link naar reactie
Delen op andere sites

Doe mee aan dit gesprek

Je kunt dit nu plaatsen en later registreren. Indien je reeds een account hebt, log dan nu in om het bericht te plaatsen met je account.

Gast
Reageer op dit topic

×   Geplakt als verrijkte tekst.   Herstel opmaak

  Er zijn maximaal 75 emoji toegestaan.

×   Je link werd automatisch ingevoegd.   Tonen als normale link

×   Je vorige inhoud werd hersteld.   Leeg de tekstverwerker

×   Je kunt afbeeldingen niet direct plakken. Upload of voeg afbeeldingen vanaf een URL in

×
×
  • Nieuwe aanmaken...