Beste @Roely,
Ik heb het idee dat we grotendeels het zelfde idee hebben.
Maar dat we er niet helemaal uitkomen.
Ik heb een foto van mijn groepenkast gemaakt.
(Gebouwd in 2016 volgens de toen geldende normen)
-Onder in zitten 3 verzegelde zekeringen/automaten van de netbeheerder
-Daarboven de energiemeter
-weer daarboven links de hoofdschakelaar HS (rechts de schakelaar naar mijn 2e groepenkast)
Helemaal bovenin, 2 rijen met automaten
Dit is de hoofdschakelaar van mijn groepenkast. Wanneer ik deze omzet, is de hele kast spanningvrij
Het kan zijn dat we beide een andere definitie van een hoofdschakelaar hebben.
Het systeem wat u hier omschrijft, is een automatisch schakelend systeem.
Dat is eigenlijk wat ik bedoel met:
Om een (complete) groepenkast om te schakelen naar noodstroom. Zal er dus een systeem moeten zijn om de 2 voedingen (netspanning en aggregaat) van elkaar te scheiden.
Dit kan middels automatisch schakelende relais, zoals u beschrijft of handmatig via een speciale hoofdschakelaar met 3 standen: net - uit - noodstroom
Zoals bijvoorbeeld deze:
Het is inderdaad ook mogelijk om voor een groep noodstroom te maken. Zoals u aangeeft voor bijvoorbeeld een server of alarm.
Dat kan inderdaad buiten de meterkast, er is nog steeds een apparte schakelaar of relais nodig om netspanning en noodstroom te scheiden.
Zoals eerder aangegeven, denk ik dat we grotendeels het zelfde idee hebben.
En denk ik dat we er beide overeens zullen zijn. Dat iemand zonder de juiste kennis, niet moet gaan rommelen in een groepenkast.
Voor iedereen alvast fijne feestdagen gewenst