FincaInSpanje Geplaatst: 29 augustus 2015 Auteur Delen Geplaatst: 29 augustus 2015 @Geert en Finca, laat me op tijd weten hoe en wat, dan probeer ik vrij te maken of te zijn. Jazeker, jullie zijn de bedenkers om het zo te gaan doen. Bij komend voordeel is dat we weer wat leren van @Geert voor onze vaardigheden. Ik hoop vandaag de Omvormer binnen te krijgen. De verkoper is wat "makkelijk" en zou het van de week wel op de post doen. Na wat aandringen is het als het goed is donderdag in de namiddag op de post gedaan. Dus ik verwacht het pakket vandaag of maandag. Helaas geen track en trace gekregen. Quote Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
elloco999 Geplaatst: 1 september 2015 Delen Geplaatst: 1 september 2015 Idee om het meteen uit te bouwen met een heatpipe systeem ? Een heatpipe systeem? Wat is dat precies? Ik bedoel hoe gebruik je een heatpipe systeem icm een set zonnepanelen? Quote Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Stuudje Geplaatst: 1 september 2015 Delen Geplaatst: 1 september 2015 Nou zeg, je bent toch geen nieuweling? Of is je google kaduuk? Okee okee, ik zal ook aardig doen voor oude leden, dan google ik wel even voor je...kijk hier eens. http://www.energytools.nl/solar-zon-energie-systemen/zonnecollector-vacuumbuis-zonneboilers-heatpipe-warmte-energie http://www.groene-energiewinkel.nl/zonneboilers-voor-warmtapwater-en-verwarming/losse-onderdelen/vacuum-buis-heatpipe-zonnecollectoren/p-1a/ Quote Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
FincaInSpanje Geplaatst: 1 september 2015 Auteur Delen Geplaatst: 1 september 2015 Even een kleine update van mij want er zijn wat strubbelingen met de omvormer en mijn schoonpa heeft gisteren hartoperatie ondergaan (gelukkig allemaal voorspoedig gelopen). Zoals eerder verteld was ik bezig met een omvormer via MP. Daarbij had ik te maken met een wat laks reagerende verkoper. Voor de zekerheid had ik zijn bankrekening en wat andere gegevens gecheckt i.v.m. de vele fraude die je momenteel hoort. De omvormer heb ik dus nog niet binnen en hij zou deze dit weekend op de post doen maar het pakket heb ik nog niet binnen. Nu reageert hij wel vaker pas na een paar dagen op zijn email dus er is nog een een kleine kans dat de omvormer nog komt. Toch ben ik al wat maatregelen aan het nemen en ook MP heb ik ingeschakeld. Even afwachten dus. Leuk om te melden is dat er nog iemand 10€ bijdraagt, terwijl hij Rogan niet eens kent. De teller staat hiermee op 210€ aan sponsoring en alle beetjes helpen natuurlijk. Zodra mijn schoonvader uit het ziekenhuis is, ga ik een afspraak inplannen met @Geert en @Charlie om eens na te denken over hoe we de panelen willen gaan bevestigen. Quote Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
konijn Geplaatst: 1 september 2015 Delen Geplaatst: 1 september 2015 Water leiding en een geizer hebben ze daar ook niet . Dus ook de zonneboiler wordt lastig . oh ik dacht, vanwege de gasflessen hebben ze wellicht wel een geiser, bij deze nog meer respect dan. en natuurlijk zijn er mensen die met nóg minder het ook rooien maar toch . . . ik vind het al heel wat dat ik vandaag zelf een kastje heb gemaakt zonder gebruik van elektrische apparaten, alles zelf gezaagd en gaten met een handboortje geboord. ik zou zo graag andere manieren willen uitproberen van leven, bijvoorbeeld een Ger of earthship. lijkt me geweldig. wens ze succes van me @FincalnSpanje. 1 Quote Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Charlie Geplaatst: 1 september 2015 Delen Geplaatst: 1 september 2015 Even een kleine update van mij want er zijn wat strubbelingen met de omvormer en mijn schoonpa heeft gisteren hartoperatie ondergaan (gelukkig allemaal voorspoedig gelopen). Zoals eerder verteld was ik bezig met een omvormer via MP. Daarbij had ik te maken met een wat laks reagerende verkoper. Voor de zekerheid had ik zijn bankrekening en wat andere gegevens gecheckt i.v.m. de vele fraude die je momenteel hoort. De omvormer heb ik dus nog niet binnen en hij zou deze dit weekend op de post doen maar het pakket heb ik nog niet binnen. Nu reageert hij wel vaker pas na een paar dagen op zijn email dus er is nog een een kleine kans dat de omvormer nog komt. Toch ben ik al wat maatregelen aan het nemen en ook MP heb ik ingeschakeld. Even afwachten dus. Leuk om te melden is dat er nog iemand 10€ bijdraagt, terwijl hij Rogan niet eens kent. De teller staat hiermee op 210€ aan sponsoring en alle beetjes helpen natuurlijk. Zodra mijn schoonvader uit het ziekenhuis is, ga ik een afspraak inplannen met @Geert en @Charlie om eens na te denken over hoe we de panelen willen gaan bevestigen. Goed te horen dat je schoonpa het goed gaat. Toch altijd spannende dingen. En wat dat mecano project betreft, daar heb ik nu al zin in. Nu maar hopen dat die omvormer komt. Quote Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
FincaInSpanje Geplaatst: 2 september 2015 Auteur Delen Geplaatst: 2 september 2015 Keuze van de accu's. Helaas heeft mijn vriend in Spanje momenteel uitsluitend Auto\vrachtauto accu's staan. Dit zijn startaccu's die korte periode veel vermogen kunnen leveren, dus niet geschikt voor ons zonnesysteem waarbij je langdurig vermogen nodig hebt. Omdat Rogan een warhoofd is met veel aan zijn hoofd wil ik onderhoudsvrije accu's nemen, zodat hij er niet al teveel omkijken naar heeft. Om technische redenen ben ik op zoek naar 2 x 12V = 24V accu's van minimaal 180Ah. Semi tractie accu's kunnen tot 80% worden ontladen zonder schade, al wil je om zolang mogelijk te kunnen genieten zo min mogelijk ontladen. Op MP kwam ik een aanbieder tegen die volgens mij prima geschikte accu's aanbieden tegen een scherpe prijs. Maar uiteraard ga ik nog een keertje langs bij mijn "eigen" accuboer in R,dam om te kijken wat hij kan doen. Voordeel daar is dat ik gratis goed advies krijg en goede service en ook kunnen ze daar de bedrading al geheel op maat voorbereiden. Maar met deze aanbieding op zak kan het dus geen kwaad daar langs te gaan, dat houdt de prijzen scherp. Aanbieder zit ook in de regio: http://www.marktplaats.nl/a/watersport-en-boten/bootonderdelen/m930804868-230ah-12v-semi-tractie-accu-onderhoudsvrij-deep-cycle.html?c=8c285449651fa109c354bbabe740c1b&previousPage=lr Een AGM accu gaat nog langer mee, maar die kosten dan ook 100€ per stuk meer en bij normaal gebruik kunnen accu's makkelijk 6-10 jaar meegaan in een zonnesysteem. Quote Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
elloco999 Geplaatst: 2 september 2015 Delen Geplaatst: 2 september 2015 Nou zeg, je bent toch geen nieuweling? Of is je google kaduuk? Okee okee, ik zal ook aardig doen voor oude leden, dan google ik wel even voor je...kijk hier eens. http://www.energytools.nl/solar-zon-energie-systemen/zonnecollector-vacuumbuis-zonneboilers-heatpipe-warmte-energie http://www.groene-energiewinkel.nl/zonneboilers-voor-warmtapwater-en-verwarming/losse-onderdelen/vacuum-buis-heatpipe-zonnecollectoren/p-1a/ Bedankt voor de info. Mijn google zegt dat heatpipes op CPU koelers zitten. Ik had geen idee hoe dat nuttig kan zijn bij zonnecellen, vandaar mijn vraag. Zonnecollectoren ken ik uiteraard wel maar ik wist niet dat de buizen van een zonnecollector heatpipes genoemd worden. Ik dacht bij "zonnecellen uitbouwen met een heatpipe systeem" aan iets waarmee warmte van de zonnecellen (want die dingen worden aardig heet in de volle zon) nuttig aangewend kon worden... Quote Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
FincaInSpanje Geplaatst: 2 september 2015 Auteur Delen Geplaatst: 2 september 2015 Nog even een korte update. Vanmorgen heb ik de aanbieder nog 1 maal gemaild en dat heeft kennelijk geholpen. Door een "misverstand" met zijn vrouw, was het allemaal verkeerd gelopen. Hij gaat de omvormer als het goed is dus nog verzenden, vanavond of morgenochtend en dan krijg ik de track and trace. Quote Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
FincaInSpanje Geplaatst: 4 september 2015 Auteur Delen Geplaatst: 4 september 2015 Gisteren bestelde ik een MPPT (Maximum Power Point Tracking) laadcontroller. Deze moet je tussen de panelen en de accu plaatsen (eerst altijd accu kant aansluiten) en deze beschermd de accu tegen overbeladen. Waarom een MPPT? Een MPPT laadcontroller meet de ideale spanning die hij krijgt vanuit de panelen en zet deze om in dit geval naar 24V voor in de accu. Bij een normale lader gaat er stroom verloren maar een MPPT zet dit dus om in bruikbare stroom. Voorbeeld de panelen leveren gemiddeld 30V bij 2xxA en wanneer je dus een normale lader hebt die alleen 24V kan laden, dan verlies je dus 6V bij xxA. Tel dat verlies maar eens op per uur\week\maand\jaar, dan is een paar tientjes meer voor de MPPT laadcontroller een prima deal. Deze MPPT kan bij 24V dus 1000 watt aan panelen trekken. We hebben er momenteel 3 van 240 watt piek (720 watt), dus er kan er in de toekomst nog 1 bij geplaatst worden. Wanneer ik naar de specs kijk van de solar panelen leveren deze ruim 8A bij 30V. Dus met 3 panelen is in theorie zo'n 25A aan elektra bij 24V te behalen op een ideale dag. In de praktijk denk ik dat we blij mogen zijn wanneer we 15-20A per uur kunnen laden. Dan zit de accu weer snel kei-vol in de zomer en in de winter zal het wat langer duren, of we moeten nog een paneel kunnen vinden. Ook wanneer we een 4e paneel vinden in de toekomst, dan doen de panelen maximaal zo'n 32A dus ruim onder de 40A die de MPPT aan kan. Dat verlengt de levensduur aanzienlijk. Het ding lijkt een beetje op de Steca MPPT, maar heeft wat meer functies. Oh ja, ik betaalde incl. verzenden 90. 1 Quote Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Richard434 Geplaatst: 4 september 2015 Delen Geplaatst: 4 september 2015 Weliswaar niet van toepassing op standalone/off-grid installatie's, maar wel iets om rekening mee te houden. Er komt een einde de mogelijkheid om kleine pv-omvormers direct in een willekeurige wandcontactdoos te steken. De nieuwe NEN 1010 schrapt de vrijstelling van een aparte eindgroep voor kleine omvormers met een AC-stroom van maximaal 2,25 ampère (517 watt). Voortaan moeten alle omvormers voor zonnestroominstallaties, hoe klein het teruggeleverd vermogen ook is, achter een apart gezekerde eindgroep aangesloten worden. De nieuwe bepaling staat in de NEN1010:2015 die 1 oktober uitkomt. http://www.cobouw.nl/nieuws/e-installatie/2015/09%5B2%5D/03/ook-kleine-pv-omvormer-op-aparte-eindgroep 1 Quote Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
FincaInSpanje Geplaatst: 4 september 2015 Auteur Delen Geplaatst: 4 september 2015 @Richard434, ze verzinnen altijd wel weer een reden om de mensen op kosten te jagen. Het zou mij niet verbazen als dit ook te maken heeft met die nieuwe zgn. slimme meters. Misschien kunnen die daar niet zo goed tegen. Quote Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Stuudje Geplaatst: 4 september 2015 Delen Geplaatst: 4 september 2015 Volgens de foruumregels mag je geen teksten kopiëren. Hiervoor kan een boete gegeven worden ivm copyright. Daar zijn de site-eigenaren niet blij mee. Eén alinea, de link, en verder in je eigen woorden mag wel. Kan je dit aanpassen @Richard434 (rechtsonder in bericht kan je je bericht wijzigen) Jammer als de moderatoren zoals @netuyas @Greener dat voor je moeten doen. 1 Quote Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Richard434 Geplaatst: 4 september 2015 Delen Geplaatst: 4 september 2015 @Stuudje , gedaan, thanks! @Finca, Dit ligt niet aan de slimme meters of soortgelijke dingen, Maar simpelweg aan de bedrading en zekeringen erachter. Doordat de kleine omvormers rechtstreeks op het net mochten, kon de nominale stroom oplopen tot 18,25 A. Binnenshuis zijn alle standaard groepen maximaal 16A. (20 Ampere komt soms voor, maar dan hoort daar ook de bedrading op aangepast worden). Dit komt simpelweg doordat de warmte die een hogere stroom met zich mee brengt, onder "ideale" omstandigheden, oververhitte draden, en in theorie brand kan veroorzaken. Hieronder een schema vanuit een kabelfabrikant over de advisering ten aanzien van 18A. Geleider- doorsnede Iz Spanningsverlies Max lengte Fout 2.5mm2 32 A 1.38 % 108m Goed 4mm2 42 A 0.84 % 174m Goed+ 6mm2 54 A 0.55 % 260m en bij 16 A: Geleider- doorsnede Iz Spannings-verlies Max lengte Fout 1.5mm2 21 A 2.1 % 66m Goed 2.5mm2 30 A 1.22 % 108m Goed+ 4mm2 39 A 0.74 % 174m Let hierbij op dat bij 16A de doorsnede bij 1,5mm2 begint en bij 18A bij 2,5mm2. In een normale huissituatie zijn de draden 2,5mm2, en de zwarte (schakel)draad 1,5mm2 dit omdat er aan hier nooit meer dan 2300 watt (10A) overheen mag gaan, zonder dat de schakelaar vervangen dient te worden voor een 2-polige schakelaar. En omdat bij een stroom van 18A, de 2,5mm2 ontoereikend is, en zonnepanelen ten opzichte van de oude NEN1010 zeer aan populariteit hebben gewonnen, is de keuze gemaakt om ze standaard van een eigen groep te voorzien. (wat sowieso veiliger is in verband met werkzaamheden aan de installatie) Quote Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
FincaInSpanje Geplaatst: 4 september 2015 Auteur Delen Geplaatst: 4 september 2015 Korte update t.a.v. de omvormer. Deze is vandaag (ondanks wat strubbelingen met de verkoper) netjes afgeleverd. Het apparaat is gebruikt maar ziet er nog behoorlijk uit en kan een hoog vermogen leveren indien gewenst. Het enige nadeel wat ik kan bedenken is dat het gemodificeerde sinus is, maar voor deze prijs heb je natuurlijk geen zuivere sinus. Fijne vindt ik dat er een alarmfunctie op zit bij te lage accuspanning en dat hij zelfs uitschakelt bij te lage spanning. Anders trek je de accu leeg\kapot. HQ-INV4000-24: technische specificaties - Ingangsspanning: 20 V tot 30 V gelijkspanning - Uitgangsspanning: 230 V wisselspanning - Type stopcontact: 2 x randaarde - Uitgangvorm: gemodificeerde sinus - Uitgangsfrequentie: 50 Hz - Uitgangsvermogen continu: 4.000 W - Uitgangsvermogen piek: 8.000 W - Efficiëntie: 85 % - Standby stroom: kleiner dan 1,0 A - Alarm bij te lage batterijspanning: 21,0 V ±0,8 V - Uitschakeling bij te lage batterijspanning: 20 V ±0,8 V - Beveiliging tegen oververhitting: 60 °C ±5 °C - Beveiliging tegen overbelasting: ja, via micro controller - Beveiliging tegen kortsluiting aan uitgangskant: ja, via micro controller - Beveiliging tegen te hoge ingangsspanning: ja, via micro controller - Beveiliging tegen foute aansluiting van batterijklemmen: ja, via zekering - Koeling: ventilator die inschakelt bij 40 °C - Zekeringen: 18 x 15 A - Afmetingen: 580 mm x 210 mm x 159 mm - Gewicht: 11.200 g - EAN-code: 5412810146499 Het klinkt allemaal heel technisch maar dat wordt het uiteraard voor de gebruikers niet. Eenmaal aangesloten regelt het systeem zichzelf. Vandaar dat we ook gaan kijken naar onderhoudsvrije accu's. Op een paar stukjes uitleg na heeft Rogan er geen omkijken naar en wanneer ik in Spanje ben zal ik het systeem regelmatig checken. Quote Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
FincaInSpanje Geplaatst: 4 september 2015 Auteur Delen Geplaatst: 4 september 2015 Stand van zaken: 3x 240wp ET Solar zonnepaneel 1,5 jaar gebruikt dus nog meer dan 20 jaar fabrieksgarantie op de opbrengst. Betaald 275€. Laadcontroller MPPT 24v max 1000 watt aan panelen,betaald 90€. Omvormer 24-230v max. 4000 watt. Betaald 157€. Accubank 230Ah bij 24v, semi-tractie en onderhoudsvrij gaat kosten ongeveer 425-450€ 2x MC4 (female en male) 3-weg Y-kabel om alle + en - op aan te sluiten (parallel leveren de panelen ongeveer 30V wat perfect is voor deze set) 2x MC4 (female en male) kabel naar de laadcontroller Frame om panelen op te monteren met bouten en moeren compleet P&P @Charlie \ @Geert) Op de bekabeling na dus alleen de accu's nog als grote kostenpost maar dat moet dus ff wachten helaas. Quote Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Richard434 Geplaatst: 4 september 2015 Delen Geplaatst: 4 september 2015 Kleine tip, check vooraf of die zekeringen makkelijk te vervangen zijn. Zo niet, dek die situatie in door een klein kastje met 1x 20A of nog beter 2x 10A in het 230V gedeelte van de installatie op te nemen. Hiermee voorkom je dat een kortsluiting in dat deel (waar een halogeenlampje al voor kan zorgen als die kapot gaat) je op een hoop werk komt te staan. Quote Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
FincaInSpanje Geplaatst: 4 september 2015 Auteur Delen Geplaatst: 4 september 2015 Kleine tip, check vooraf of die zekeringen makkelijk te vervangen zijn. Zo niet, dek die situatie in door een klein kastje met 1x 20A of nog beter 2x 10A in het 230V gedeelte van de installatie op te nemen. Hiermee voorkom je dat een kortsluiting in dat deel (waar een halogeenlampje al voor kan zorgen als die kapot gaat) je op een hoop werk komt te staan. Volgens mij zit er in de meeste huizen 1,5mm2 draad (3680 watt\16A) of is dat aangepast de laatste jaren? Zelf gebruik ik overigens uitsluitend 2,5mm2, wel wat dikker en stugger om mee te werken maar dat is in ieder geval veilig. Wat de omvormer in bovengenoemde configuratie gaat krijgen moet ik nog even bekijken, maar de draden worden kortbij en ik ga meestal wat dikker dan wordt aangegeven. Ik heb zelfs nog 50mm2 liggen van mijn solarset. Quote Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Raycoupe Geplaatst: 4 september 2015 Delen Geplaatst: 4 september 2015 Stand van zaken: 3x 240wp ET Solar zonnepaneel 1,5 jaar gebruikt dus nog meer dan 20 jaar fabrieksgarantie op de opbrengst. Betaald 275. Laadcontroller MPPT 24v max 1000 watt aan panelen,betaald 90. Omvormer 24-230v max. 4000 watt. Betaald 157. Accubank 230Ah bij 24v, semi-tractie en onderhoudsvrij gaat kosten ongeveer 425-450 2x MC4 (female en male) 3-weg Y-kabel om alle + en - op aan te sluiten (parallel leveren de panelen ongeveer 30V wat perfect is voor deze set) 2x MC4 (female en male) kabel naar de laadcontroller Frame om panelen op te monteren met bouten en moeren compleet P&P @Charlie \ @Geert) Op de bekabeling na dus alleen de accu's nog als grote kostenpost maar dat moet dus ff wachten helaas. Interessant dit praktijkvoorbeeld. Zat al eens te denken aan een kleine PV installatie voor mezelf, offgrid voor bv koelkast en vriezer om wat elektriciteitskosten te besparen. De kosten zijn best nog hoog en de terugverdientijd daarmee erg lang. Quote Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Richard434 Geplaatst: 4 september 2015 Delen Geplaatst: 4 september 2015 Volgens mij zit er in de meeste huizen 1,5mm2 draad (3680 watt\16A) of is dat aangepast de laatste jaren? Zelf gebruik ik overigens uitsluitend 2,5mm2, wel wat dikker en stugger om mee te werken maar dat is in ieder geval veilig. Wat de omvormer in bovengenoemde configuratie gaat krijgen moet ik nog even bekijken, maar de draden worden kortbij en ik ga meestal wat dikker dan wordt aangegeven. Ik heb zelfs nog 50mm2 liggen van mijn solarset. Alle installatie's hebben, als het correct is aangelegd, alles in 2,5mm2, behalve de zwarte schakeldraad. Heel kort door de bocht gesteld: Zijn je smeltveiligheden (stoppen) of je automaten 16A, dan is als het goed is alles 2,5mm2 De enige uitzondering is de zwarte schakeldraad. Deze is nog altijd 1,5mm2 Dit omdat er over een schakelaar maximaal 10A nominaal (constant) mag gaan. 1,5mm2 kan over korte afstanden (stukje draad en stekker bijvoorbeeld) kortstondig 16A aan. Maar als het over een constante hogere belasting gaat wordt de kabel te heet, met verhoogde weerstand en risico's van dien. Dit is uit mijn hoofd vastgesteld bij de overgang van de "oude" kleuren naar het huidige bruin/blauw/groengeel/zwart in 1970, maar dat weet ik niet 100% zeker. Met betrekking op dit systeem. Ik ken de betreffende omvormer niet, maar ik zou van af de omvormer naar een klein schakelkastje de bedrading in 6mm2 (wat ook in de meterkast voor de groepen zit) uitvoeren. Voor de bekabeling van de panelen (als je ze in serie schakelt) zou ik minimaal voor 10mm2 gaan. (6mm2 kan tot 54A langdurig over korte afstand (10 meter) hebben bij 30° C, 1000 W max, 24v => 41A) In verband met Spanje en de warmte aldaar, zou ik zelfs nog iets dikker gaan. Edit: http://www.drakaservice.nl/Kabulator-nl Hierbij kan je makkelijk zelf de adviesdikte krijgen. Quote Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
FincaInSpanje Geplaatst: 4 september 2015 Auteur Delen Geplaatst: 4 september 2015 Interessant dit praktijkvoorbeeld. Zat al eens te denken aan een kleine PV installatie voor mezelf, offgrid voor bv koelkast en vriezer om wat elektriciteitskosten te besparen. De kosten zijn best nog hoog en de terugverdientijd daarmee erg lang. Dat ligt natuurlijk aan de set. Klein is vaak niet goedkoop, je kunt het dan meestal beter direct wat groter doen (althans rekening houden met de mogelijkheid om uit te breiden). Stel dat ik 10.000€ in Spanje aan mijn zonnepanelen en randapparatuur betaald heb en dat gaat 12 jaar mee. Dan kost het me per jaar 833€ voor een redelijk grote installatie, hele jaar off-grid. Nu betaal ik een voorschot van 175€ aan Eneco per maand in NL (incl. water en gas). Maar ga er in ieder geval van uit dat je het binnen 6 jaar terugverdiend hebt in NL,zeker wanneer je een terugverdienmeter hebt en zeker met jouw verbruik. Ik denk dat jij bijna alles op een off-grid setje kunt doen en de energiemaatschappij er bijna uit kunt gooien. Quote Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Richard434 Geplaatst: 4 september 2015 Delen Geplaatst: 4 september 2015 @Raycoupe Sterker nog, met de investering in een warmtepomp voor je verwarming en koeling, en een wat grotere pv-Installatie, en een grondwaterbron, heb je eigenlijk geen NUTS aansluiting meer nodig. Helaas mag je dat in ons Mooie Nederland niet realiseren, omdat de staat dan de vastrecht belastingen etc misloopt. Maar volledig onafhankelijk leven is prima mogelijk. Quote Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast anoniem Geplaatst: 4 september 2015 Delen Geplaatst: 4 september 2015 @FincaInSpanje Let op met deze omvormers. Deze hebben 183 Ampère nodig aan input. (de 12 volt versie 366A) Dus pas een beetje op met je accupack van 230 A, want dat kan nog redelijk krap worden Meer is niet altijd beter, 2000 watt omvormer had naar mijn idee ruim voldoende geweest Quote Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
FincaInSpanje Geplaatst: 4 september 2015 Auteur Delen Geplaatst: 4 september 2015 Met betrekking op dit systeem. Ik ken de betreffende omvormer niet, maar ik zou van af de omvormer naar een klein schakelkastje de bedrading in 6mm2 (wat ook in de meterkast voor de groepen zit) uitvoeren. Voor de bekabeling van de panelen (als je ze in serie schakelt) zou ik minimaal voor 10mm2 gaan. (6mm2 kan tot 54A langdurig over korte afstand (10 meter) hebben bij 30° C, 1000 W max, 24v => 41A) In verband met Spanje en de warmte aldaar, zou ik zelfs nog iets dikker gaan. Edit: http://www.drakaservice.nl/Kabulator-nl Hierbij kan je makkelijk zelf de adviesdikte krijgen. Thanks. De panelen gaan parallel en krijgen 6mm2 naar de laadcontroller. Dat zal maximaal 4-5 meter zijn, maar ik denk zelfs 3 meter. Van de laadcontroller naar de accubank moet ik eerst even afwachten wat er in past maximaal, meestal is dat 16mm2. Van de accu naar de omvormer wordt het waarschijnlijk zelfs 50mm2 omdat ik dat toch heb liggen (wellicht overdreven). In de handleiding van de omvormer spreken ze over 38AWG minimaal. Dat lijkt mij weer erg dun. Quote Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Richard434 Geplaatst: 4 september 2015 Delen Geplaatst: 4 september 2015 38 AWG.. Dat lijkt mij inderdaad ook niet te kloppen! Hou er rekening mee dat een (veel te) dikke kabel ook een hogere weerstand heeft, Dit komt de opbrengst dus niet ten goede, (al zal het over deze korte afstanden weinig uitmaken) Parallel is 6mm2 inderdaad wel genoeg, (en redelijk makkelijk aan te komen) Quote Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...