Beste @plonie
Als u het hele huis van stroom wilt voorzien, kunt u het beste de hoofdschakelaar in de groepenkast laten vervangen. Door een die geschikt is voor noodstroom.
Zoals bijvoorbeeld deze
https://elektradirect.nl/groepenkasten/hager/hager-lastschakelaar/hager-lastschakelaar-him/him404-omschakelaar-40a-4polig-3standen-1-0-2-7mod/?
Ik heb de Huttenberg aggregaten eens opgezocht, en ik wil zeker uw aggregaat niet afkraken (ik heb een vergelijkbare aggregaat).
Het probleem met deze aggregaten is dat de spanning niet zuiver is geregeld per fase.
Daarmee bedoel ik, als je bijvoorbeeld L1 belast met bijvoorbeeld 1000Watt. Dan zal de spanning op L1 zakken en de spanning op L2 en L3 stijgen
En dat kan veel meer zijn dan je verwacht.
Ik heb een keer wat getest en kwam op 180V en de andere fasen op 260V.
Voor wat losse lampjes is dat niet zo'n probleem (als die verdeel zijn over de fase), dan blijven de fase wel in balans.
Maar stel iemand zet een waterkoker aan op L1, vervolgens branden apparaten op L2 en L3 door.
Maar de beste test; ga eens zelf proberen wat de spanning doet als u de aggregaat ongelijk belast.
Met een simpele Kwh meter die je in het stopcontact kan steken, kan je ook meten hoeveel spanning er op de fase staat.
Ik was ook ooit van plan om noodstroom te maken op de groepenkast. Maar dan zal ik een veel betere aggregaat nodig hebben.