Richard434 Geplaatst: 2 september 2015 Delen Geplaatst: 2 september 2015 In de EN 16005 (de eisen waaraan alle nieuwe deuren, in de EU moeten voldoen) staat het volgende: "Het openen van de deuren moet gegarandeerd worden door een fouttolerant systeem dat voldoet aan prestatieniveau “d” van EN13849-1. Eventuele elektrische storingen die normaal gebruik van de deuren belemmeren, dienen automatisch gedetecteerd te worden, ofwel binnen 15 sec of na activering van de deuren. Deze detectie dient tot gevolg te hebben dat de deuren automatisch openen en geopend blijven. Het fouttolerante systeem dient minstens één maal per 24 uur automatisch te worden getest Dit gaat om alle deuren met sensor (draaideuren, schuifdeuren etc) die na 10 april 2013 gebouwd zijn. In dezelfde norm staat de aanbeveling (dus geen verplichting) om oudere deuren bij hun verplichte jaarlijkse controle, hier ook aan te laten voldoen. Ik zal nog kijken of ik de oudere NEN norm (Nederlandse Norm, in 2013 vervangen voor de Europese Norm) terug kan vinden, met de toen geldende eisen. Quote Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Madeliefje Geplaatst: 2 september 2015 Delen Geplaatst: 2 september 2015 Dankje:) . Quote Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Richard434 Geplaatst: 2 september 2015 Delen Geplaatst: 2 september 2015 Even verder gespit: De oude norm, was geldig vanaf 1994, ouder ga ik niet zo maar terug vinden. Levensduur van zulke deuren kan bij goed onderhoud oplopen tot 40 jaar! Mogelijkheid A: Met elektronische sluitconstructie Signalering/vluchtweg: Alle toe te passen signaleringen dienen ongevoelig te zijn voor rook, zodat bij eventuele calamiteiten de deur als vluchtweg kan dienen, en na elke cyclus weer sluit. Aansluitspanning: Geadviseerd wordt de brandwerende schuifdeur naast de reguliere spanning ook op het preferente net aan te sluiten. Anders dient de installatie voorzien te worden van een accuvoeding, zodat na het wegvallen van de hoofdspanning de schuifdeur afhankelijk van het deurgewicht en toepassingsgebied* nog circa 60 tot 80 keer bediend kan worden. Als het vermogen van de accuvoeding zijn minimale niveau heeft bereikt zal de deur sluiten, zodat de installatie onderdeel gaat worden van de compartimentering. Brandmelding: De brandwerende schuifdeur dient aangesloten te worden op een brandmeldcentrale. Bij een eventuele brandmelding wordt de deur altijd op automatisch geschakeld, waarna de deur via de reguliere signaleringen als vluchtweg kan dienen. (indien gewenst kan een terugmeldcontact worden geleverd t.b.v. een eventuele signalering bij de receptie, zusterpost of portiersloge) De fotocelbeveiliging en eventuele overige dagmaatbeveiligingen worden bij brandmelding uitgeschakeld. Vergrendeling: De eventuele elektrische vergrendeling, dient als spanningsloos ontgrendeld uitgevoerd te worden. Mogelijkheid B: Met mechanische sluitconstructie De constructie bestaat uit: - Stalen contragewicht en valbuis vervaardigd uit gezette aluminium plaat - Ingebouwde kleefmagneet met ankerplaat - Staalkabel eindrollen en dempingmodule om de deur met een constante snelheid te laten sluiten. De werking is als volgt: Bij een brandmelding en of het wegvallen van de hoofdspanning wordt de gehele deurinstallatie uitgeschakeld (spanningsloos) en komt de eventuele elektrische deurvergrendeling vrij. Deur blijft dicht, of loopt indien deze open staat gecontroleerd dicht. Middels de bediening van de bestaande opbouw handgrepen kan de deur handmatig worden open geschoven, waarna deze middels het contragewicht weer gecontroleerd sluit. * (Dit gaat over hoeveelheid mensen die door de deur zouden moeten bij nood) **(Dit houdt in dat de deur ten alle tijden handmatig geopend kan worden) 1 Quote Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Aanbevolen berichten
Doe mee aan dit gesprek
Je kunt dit nu plaatsen en later registreren. Indien je reeds een account hebt, log dan nu in om het bericht te plaatsen met je account.