Beste @plonie,
Dat is om meerdere rede zeer onverstandig.
Wanneer bijvoorbeeld iemand merkt dat het stroomnet weer werkt, en vervolgens de hoofdschakelaar omzet. Krijg je een grote kortsluiting, waar veel schade bij zal ontstaan aan de aggregaat, het huis, mogelijk ook de zekeringen in de straat en kans op een vlamboog.
De snoer die u wilt gebruiken heeft aan 2 kanten een mannelijke stekker. Wanneer deze eerst in de aggregaat word gestoken, staat aan de andere kant voeding op de stekker pennen.
Andere rede is dat de aarding niet meer normaal is, omdat een aggregaat meestal een zwevend net heeft. Waardoor apparaten als een CV ketel niet zullen werken. Omdat deze een aarde nodig hebben, om door de opstartfase te komen.
Het stroomnet is dan ook niet beschermd met de aardlekschakelaars en zekeringen in de groepenkast, omdat je het net dan vanaf de wcd's gaat voeden.
Ik zou gaan voor losse kabels, om zo losse apparaten te voeden.
Of
Wanneer u een aggregaat heeft met frequentie en spanningsregelaar, kunt u met een speciale hoofdschakelaar kiezen tussen netvoeding en noodstroom.
Dan werken de zekeringen en aardlekschakelaars ook zoals het hoort.